解决方案
实验室通风自控方案
  • 电子行业自控方案
  • 医药行业自控方案
  • 能源中心自控方案
  • 实验室通风自控方案
  • 手术室自控方案
  • 实验室通风自控方案
    栏目概述

    随着国内医药医疗研发方面不断加大投入,各类实验室项目越来越多,实验室对洁净压力、通风气流等方面的要求也各有不同,满足不同设计需求,同时保证自控系统的稳定性及灵活性,集灵结合在行业多年实践经验,推出基于实验室自控解决方案,实现多种实验室生产及设备的监控和管理。

    解决方案
    压差控制

    目的:建立有序的气流流向,保证气流从洁净度高到低流动,减少及隔离交叉污染。根据通风的具体需求制定压差 控制方案,满足不同需求。根据工艺情况制定逻辑连锁及备用方案。

    • 送风变频定风量控制,送回排手动蝶阀风量分配,满足压差控制要求较低需求。
    • 送风变频定风量控制,回风采用CAV(定风量阀),具体功能间根据压力自动控制排风VAV(变风量阀),新风根据回风静压PID调节,满足变排风(通风柜等)而压差要求不高需求。
    • 送排风变频静压控制,送回风采用CAV(定风量阀),房间和走廊根据压力自动控制排风VAV(变风量阀),满足压差要求高的洁净区域。
    • 当有节能要求(值班模式等)的系统或区域,根据情况增加配置送回排风VAV控制。
    通风柜面风速控制

    目的:抑制通风柜内产生的危害性化学气体防止其泄漏,并尽快将其排出实验室,保护实验室员工的安全。通风柜调节门处于任何位置时,保证通风柜调节门口面风速恒定,国家标准为:0.4~0.6 m/s。

    • 通风柜自身配置:位移传感器、风速传感器、人员感应传感器、VAV风阀,以及控制显示器。
    • 房间进行余风量控制(排风量+余风量-送风量=恒定值),即送风采用CAV或VAV,排风根据房间压力进行VAV控制。
    典型界面
    成功案例