Meet the monitoring and management of the production, transportation and distribution of pharmaceutical production process water.
包括:水罐液位控制,正常工作模式,消毒模式。
PLC 检测电导率数值,TOC浓度,判断当前水质是否合格,将判断结果给信号指示灯。工作人员可通过面板指示灯判断当前水质是否合格。同时与水泵联动,水泵停止,关闭所有蒸汽阀和冷水阀。正常工作模式下系统处于冷却状态,开启冷冻水回水阀和冷冻水进水阀保证水温小于20℃。
准备工作 控制水罐液位到合适位置(30%可设置)
系统升温到85 ℃消毒
维持60分钟(时间可设置)
降温 排放
补水
结束
包括:水罐液位控制,低温注射用水,高温注射用水,正常工作模式,消毒模式。
准备工作 控制水罐液位到合适位置(30%位置可设定)
系统升温到121℃(温度可设)
消毒(同时对呼吸器消毒)
维持30 分钟(时间可设置)
降温
排放
补水
结束